사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진1발전소 액체폐기물증발기의 가열기 세관 누설
- 조회 : 3599
- 등록일 : 2007.11.19
- 사건명
울진1발전소 액체폐기물증발기의 가열기 세관 누설
- 해당원전
한울 1호기 , 2호기
- 발생일시
2007-11-19
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 100%
- 상황
2007년 11월 19일 10시 51분 울진원자력 1,2호기 공용설비인 액체폐기물증발기 가열기의 세관 누설 발생으로 방사선관리구역내에 위치하고 있는 보조증기 회수용 응축수저장탱크의 방사능감지기가 동작함.
- 원인
액체폐기물처리계통 증발설비의 가열기세관 미세 누설
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전부장
- 성명
윤 강 원
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134